Hola, por causas no relacionadas con el audio he trabajado con diversos tipos de filtros EMI-RFI, luego he podido constatar que los filtros de audio dedicados no son sino filtros convencionales, más o menos bien presentados, eso si, pero hinchadísimos de precio, su eficacia varia de un problema a otro, yo los he recomendado como medida preventiva ante interferencias radioeléctricas y otros sucesos diversos en la red eléctrica, como picos de tensión. Sobre tu problema, el motor de los ascensores es una gran carga de caracter inductivo, principalmente en el arranque genera fuertes interferencias en las fases en la que este conectado, produce armónicos de diverso orden y amplitud ademas de ruido electromagnético, si conociéramos la frecuencias de dicho ruido se puede componer un filtro para que ofrezca un espectro estrecho y, por consiguiente, un alto grado de atenuación ante esa frecuencia concreta indeseada, como eso no es facil, la utilización de un filtro de doble etapa con autoinducción en la linea de tierra y de una corriente nominal lo más ajustada al consumo real junto con un varistor a su entrada es la opción más recomendable, alguna ferrita puede ayudar tambien, aunque en mucho menor medida.