Vi tu UPS cuando pasaste la referencia de la misma en el otro post.
Date cuenta que si el AVR de tu UPS trabajase bien no entraría en modo protegido el AV Receiver y tampoco se apagaría
.
Es de Línea-Interactiva y como tal incorpora AVR pero no está dedicado, los AVR de las LI (Línea Interactivas), sufren bastante. Por eso, por ejemplo APC recomienda un Line-R previo a cualquiera de sus UPS.
Al ser tu UPS de Línea Interactiva tiene By-Pass de salto de corriente online a paso offline modo batería y no andan muy finos esos AVRs integrados que llevan y todo lo que cuelga de la UPS sufre variaciones de tensión (con el paso del tiempo o en zonas de problemas eléctricos, caen las UPS y las fuentes de alimentación como moscas. Ni te cuento los adaptores de corriente de los portátiles y los portátiles).
No lo puedo decir con total seguridad sin tenerlo delante y sin hacer comprobaciones, vaya esto de antemano pero hay una probabilidad ciertamente alta a que el AVR que incorpora tu UPS esté "tocadillo" ya de los embites que se está llevando y las baterías tocadas.
Solución de compromiso barata:
- El AVR que te ha recomendado Manuel: 60 €.
- 1 magnetotérmico bipolar 25 A: a este le conectas los varistores en paralelo (puedes mecanizarlo en un caja de superficie adjunta al enchufe del salón (te digo de hacerlo de esta manera para evitar tener que echar tirada de cable decicado -Fase-Neutro-Tierra desde el cuadro eléctrico hasta las tomas de tu equipo de sonido o por si no tuvieras carril DIN libre en tu cuadro eléctrico). 30 €.
- 6 Varistores S20K195 para cortar a 195 V AC: sale a 0.90 € cada varistor.
CON ESTO CORTAS POR "ABAJO" +- 195 V AC.
- 6 Varistores S20K250 para cortar a 250 V AC: sale a 0.90 € cada varistor.
CON ESTO CORTAS POR "ARRIBA" +- 250 V AC.
Los varistores caben perfectamente en una caja de mecanismos de 200x200 mms: 15 €.
Los varistores tienen que cortar:
- Entre Fase y Neutro.
- Entre Fase y Tierra.
- Entre Neutro y Tierra.
Esto se denomina VDR Delta.
TOTAL: 115,80 €.
Primero el AVR y al AVR conectas la UPS. Aunque lo ideal es quitar la UPS, ya que la corriente viene estabilizada del AVR externo. Y si no te importa la estética o la puedes esconder, si quieres tener la opción de apagado cuando se va la corriente, pones un batería externa gordota.
No sé qué tal llevará esa UPS entrar en modo batería en ausencia de corriente o por pico con el AV Receiver en cota alta de volumen.
Saludos.