Cita Iniciado por SuperViruS Ver mensaje
Habria que repasar la normativa actual, pero hace unos años las compañías eléctricas estaban obligadas a suministrar el ±10% de la tensión contratada. Esto es una tensión comprendida entre 207v ~ 253v , tomando como referencia los 230 voltios de la tensión normalizada en España.

Yo mediría que tensión tienes en la entrada del contador, y me informaría si tu compañía te tiene que arreglar ese suministro.

---------------

Sobre los equipos depende totalmente de la construcción de sus fuentes de alimentación, pues algunas permiten mas o menos variación de tensión de entrada sin perder rendimiento.
Hola compi,han estado esta tarde los técnicos midiendo en el contador y ha dado 205v a las 20.00 la tarde!!!

Solo pasa por el mediodía que supongo que la gente tira más de aires etc....

La comprobé antes de venirme al trabajo ya que me comentó el hombre que irían al contador principal a subirlo un poco y ya me estaba dando 220v...

Por lo que me comentaron están haciendo una urbanización justo al lado del contador y han enganchado hay mientras hacen la obra!!