    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Yo lo compré aquí,algo mas barato que los vendedores externos de Amazon y esta gente da 3 años de garantía https://m.thomann.de/es/furman_ac210...onditioner.htm
    DarkenedUnderpass y Audio-Tech han agradecido esto.
    Panasonic TX-55JZ1500
    Panasonic DP-UB450
    Xbox Series X Halo Infinite
    Avr Denon x4800h+DLBC
    JBL HDI 1600-HDI 4500-Studio 230
    Atmos: JBL Studio 220
    Doble Klipsch RP1400SW
    Lab12 Gordian Power Conditioner
    Gik Acoustics

  2. #2
    Curioso Avatar de Audio-Tech
    Registro
    13 jul, 12
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    949
    Agradecido
    1288 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    El AVR que te ha indicado Last Spartan en el enlace podría valerte pero Anterantz, ¿qué AV Receiver tienes?.

    PS: no tengo tu UPS delante, puedo equivocarme pero tengo la sensación (y repito, puedo estar totalmente equivocado), de que tu UPS no está en condiciones óptimas.
    Last Spartan ha agradecido esto.
    TV: SONY BRAVIA KDL-55HX850
    BD: SONY BDP-S780
    Media Streaming: NVIDIA SHIELD TV PRO / PS4 Pro
    AVR: DENON AVR-X4500H + AC Infinity AIRCOM T10
    Frontales: Highland Audio ORAN 4305
    Central: Highland Audio ORAN 430C
    Surround: Highland Audio ORAN 4301
    Subwoofer: SVS PB-2000 PRO
    Auriculares: Audio Technica ATH M50X / Sennheiser HD-25
    Cables: Audican/WRES/QED

    Mi Sala:
    https://www.forodvd.com/tema/110803-...so-audio-tech/

  3. #3
    Xbox Gamer Avatar de Last Spartan
    Registro
    22 abr, 12
    Mensajes
    2,518
    Agradecido
    3892 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Audio-Tech Ver mensaje
    El AVR que te ha indicado Last Spartan en el enlace podría valerte pero Anterantz, ¿qué AV Receiver tienes?.

    PS: no tengo tu UPS delante, puedo equivocarme pero tengo la sensación (y repito, puedo estar totalmente equivocado), de que tu UPS no está en condiciones óptimas.
    El punto fuerte del furman es el filtrado de EMI/RFi de hasta 50db en la banda audible,en cuanto a protección es bastante bueno y se auto protege en casa de una subida inesperada,en cuanto a regular el voltaje va justito para solucionar el problema de Anterantz ya que solo regula por encima de 230v absorbiendo los watios de mas hasta un máximo de 279w,si llega a esa sifra se apagara solo y un relé no dejara que lo vuelvas a encender hasta que el voltaje baje a parámetros normales,si la tensión baja de 230 no hace nada,solo se desconectara en el momento que baje de 217w para proteger los aparatos conectados.Para su problema necesita algo co.o le recomendais o poner un trafo de aislamiento que si le mantendra el voltaje siempre a 230v,por lo que he leído cuestan unos 300€ de fabricantes alemanes.
    gymnos, Audio-Tech y Anterantz han agradecido esto.
    Panasonic TX-55JZ1500
    Panasonic DP-UB450
    Xbox Series X Halo Infinite
    Avr Denon x4800h+DLBC
    JBL HDI 1600-HDI 4500-Studio 230
    Atmos: JBL Studio 220
    Doble Klipsch RP1400SW
    Lab12 Gordian Power Conditioner
    Gik Acoustics

  4. #4
    Xbox Gamer Avatar de Last Spartan
    Registro
    22 abr, 12
    Mensajes
    2,518
    Agradecido
    3892 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Audio-Tech y Anterantz han agradecido esto.
    Panasonic TX-55JZ1500
    Panasonic DP-UB450
    Xbox Series X Halo Infinite
    Avr Denon x4800h+DLBC
    JBL HDI 1600-HDI 4500-Studio 230
    Atmos: JBL Studio 220
    Doble Klipsch RP1400SW
    Lab12 Gordian Power Conditioner
    Gik Acoustics

  5. #5
    gurú
    Registro
    06 sep, 18
    Mensajes
    8,602
    Agradecido
    9310 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Last Spartan Ver mensaje
    El punto fuerte del furman es el filtrado de EMI/RFi de hasta 50db en la banda audible,en cuanto a protección es bastante bueno y se auto protege en casa de una subida inesperada,en cuanto a regular el voltaje va justito para solucionar el problema de Anterantz ya que solo regula por encima de 230v absorbiendo los watios de mas hasta un máximo de 279w,si llega a esa sifra se apagara solo y un relé no dejara que lo vuelvas a encender hasta que el voltaje baje a parámetros normales,si la tensión baja de 230 no hace nada,solo se desconectara en el momento que baje de 217w para proteger los aparatos conectados.Para su problema necesita algo co.o le recomendais o poner un trafo de aislamiento que si le mantendra el voltaje siempre a 230v,por lo que he leído cuestan unos 300€ de fabricantes alemanes.
    gracias a todos me temo que me va tocar tirar de billetera y mitigar lo que pueda...no se si llamar a un electricista que me oriente un poco
    Audio-Tech ha agradecido esto.

  6. #6
    Curioso Avatar de Audio-Tech
    Registro
    13 jul, 12
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    949
    Agradecido
    1288 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Anterantz Ver mensaje
    gracias a todos me temo que me va tocar tirar de billetera y mitigar lo que pueda...no se si llamar a un electricista que me oriente un poco
    Mañana te llamo y lo hablamos, tal y como hemos quedado . No te "calientes" tan rápido que el electricista (como es lógico), te va a meter un buen pico entre una cosa y otra.
    A mi parecer, no sólo se trata de solucionar el problema, que también y primeramente, sino de enredar y cacharrear con el fin de solucionarlo por uno mismo.
    Anterantz ha agradecido esto.
    TV: SONY BRAVIA KDL-55HX850
    BD: SONY BDP-S780
    Media Streaming: NVIDIA SHIELD TV PRO / PS4 Pro
    AVR: DENON AVR-X4500H + AC Infinity AIRCOM T10
    Frontales: Highland Audio ORAN 4305
    Central: Highland Audio ORAN 430C
    Surround: Highland Audio ORAN 4301
    Subwoofer: SVS PB-2000 PRO
    Auriculares: Audio Technica ATH M50X / Sennheiser HD-25
    Cables: Audican/WRES/QED

    Mi Sala:
    https://www.forodvd.com/tema/110803-...so-audio-tech/

  7. #7
    gurú
    Registro
    06 sep, 18
    Mensajes
    8,602
    Agradecido
    9310 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Audio-Tech Ver mensaje
    El AVR que te ha indicado Last Spartan en el enlace podría valerte pero Anterantz, ¿qué AV Receiver tienes?.

    PS: no tengo tu UPS delante, puedo equivocarme pero tengo la sensación (y repito, puedo estar totalmente equivocado), de que tu UPS no está en condiciones óptimas.
    pero que ves que no esta en condiciones optimas? si indica que las baterias estan a topes?

    no se pues como se joda voy habiado..tñ

    el avr tengo un denon 8500
    Audio-Tech ha agradecido esto.

  8. #8
    Curioso Avatar de Audio-Tech
    Registro
    13 jul, 12
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    949
    Agradecido
    1288 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Anterantz Ver mensaje
    pero que ves que no esta en condiciones optimas? si indica que las baterias estan a topes?

    no se pues como se joda voy habiado..tñ

    el avr tengo un denon 8500
    No puedo asegurarlo porque no tengo tu UPS delante pero sí puedo decirte que TODAS las UPS de Línea Interactiva (da igual la marca), cuando tienen un problema de sobretensión/subtensión sostenido en el tiempo, termina dañandose el AVR.
    Si has llegado a medir 195 V a la salida de la UPS como comentaste en tu post de Marantz, desde luego que el AVR que integra la UPS no está funcionando como debiera.

    Además he dejado escrito de antemano que puedo estar equivocado perfectamente aunque tengo 4 UPS APC Smart-UPS SUA 1500 I (son de Línea Interactiva), jodidas las 4 en el trastero y las 4 por lo mismo: fallo de AVR (y todas las compré nuevas).

    En los diversos trabajos que he ido teniendo como Soporte Técnico, podría contar por centenares las UPS que he instalado, de todas las marcas. La experiencia me dice que las UPS de Línea Interactiva en zonas de problemas eléctricos, todas cascan el AVR. Y no siempre dejan de funcionar sino que hacen mal el By-Pass a las baterías y se cargan fuentes de alimentación, equipos, etc...

    Las Online de Doble Conversión son otro cantar pero hay que pagarlas.

    Ante problemas eléctricos severos no hay una única solución, sino que es una concatenación de soluciones combinadas y dispositivos.

    En otros sitios es al revés, el problema no lo tienen a la entrada del suministro eléctrico, sino a su "salida" de vuelta de retorno (meten armónicos provocados por las fuentes de alimentación conmutadas de los servidores de un CPD. 2.500 servidores con doble fuente, cabinas de almacenamiento, routers, switchs, etc...), meten de vuelta una cantidad de "mierda" a la línea de distribución...

    Es decir, la compañía eléctrica les exige a este tipo de instalaciones que "devuelvan" a la línea con corrección de factor de potencia y filtrado de armónicos.

    Nos llega una cantidad de "electricidad sucia" a todos que no somos conscientes de ello hasta que lo comprobamos en mediciones.

    Disculpad la chapa .

    Saludos.
    gymnos y Last Spartan han agradecido esto.
    TV: SONY BRAVIA KDL-55HX850
    BD: SONY BDP-S780
    Media Streaming: NVIDIA SHIELD TV PRO / PS4 Pro
    AVR: DENON AVR-X4500H + AC Infinity AIRCOM T10
    Frontales: Highland Audio ORAN 4305
    Central: Highland Audio ORAN 430C
    Surround: Highland Audio ORAN 4301
    Subwoofer: SVS PB-2000 PRO
    Auriculares: Audio Technica ATH M50X / Sennheiser HD-25
    Cables: Audican/WRES/QED

    Mi Sala:
    https://www.forodvd.com/tema/110803-...so-audio-tech/

  9. #9
    gurú
    Registro
    06 sep, 18
    Mensajes
    8,602
    Agradecido
    9310 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Audio-Tech Ver mensaje
    No puedo asegurarlo porque no tengo tu UPS delante pero sí puedo decirte que TODAS las UPS de Línea Interactiva (da igual la marca), cuando tienen un problema de sobretensión/subtensión sostenido en el tiempo, termina dañandose el AVR.
    Si has llegado a medir 195 V a la salida de la UPS como comentaste en tu post de Marantz, desde luego que el AVR que integra la UPS no está funcionando como debiera.

    Además he dejado escrito de antemano que puedo estar equivocado perfectamente aunque tengo 4 UPS APC Smart-UPS SUA 1500 I (son de Línea Interactiva), jodidas las 4 en el trastero y las 4 por lo mismo: fallo de AVR (y todas las compré nuevas).

    En los diversos trabajos que he ido teniendo como Soporte Técnico, podría contar por centenares las UPS que he instalado, de todas las marcas. La experiencia me dice que las UPS de Línea Interactiva en zonas de problemas eléctricos, todas cascan el AVR. Y no siempre dejan de funcionar sino que hacen mal el By-Pass a las baterías y se cargan fuentes de alimentación, equipos, etc...

    Las Online de Doble Conversión son otro cantar pero hay que pagarlas.

    Ante problemas eléctricos severos no hay una única solución, sino que es una concatenación de soluciones combinadas y dispositivos.

    En otros sitios es al revés, el problema no lo tienen a la entrada del suministro eléctrico, sino a su "salida" de vuelta de retorno (meten armónicos provocados por las fuentes de alimentación conmutadas de los servidores de un CPD. 2.500 servidores con doble fuente, cabinas de almacenamiento, routers, switchs, etc...), meten de vuelta una cantidad de "mierda" a la línea de distribución...

    Es decir, la compañía eléctrica les exige a este tipo de instalaciones que "devuelvan" a la línea con corrección de factor de potencia y filtrado de armónicos.

    Nos llega una cantidad de "electricidad sucia" a todos que no somos conscientes de ello hasta que lo comprobamos en mediciones.

    Disculpad la chapa .

    Saludos.
    pues puede que este averiado aunque hoy si me marcaba los 230 de salida mientras de entrada marcaba 200v...pero bueno imagino que no tendra arreglo.

    una lastima porque pensaba que era un buen sai ya que me costo 200€ si mal no recuerdo!

    pues nada haber que podemos hacer mañana llamo otra vez a la compañia para poner una queja!

    el horario va desde las 14:00/19:00 sobre esa hora ya da los 225/230 constantes curioso

  10. #10
    Xbox Gamer Avatar de Last Spartan
    Registro
    22 abr, 12
    Mensajes
    2,518
    Agradecido
    3892 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Audio-Tech Ver mensaje
    No puedo asegurarlo porque no tengo tu UPS delante pero sí puedo decirte que TODAS las UPS de Línea Interactiva (da igual la marca), cuando tienen un problema de sobretensión/subtensión sostenido en el tiempo, termina dañandose el AVR.
    Si has llegado a medir 195 V a la salida de la UPS como comentaste en tu post de Marantz, desde luego que el AVR que integra la UPS no está funcionando como debiera.

    Además he dejado escrito de antemano que puedo estar equivocado perfectamente aunque tengo 4 UPS APC Smart-UPS SUA 1500 I (son de Línea Interactiva), jodidas las 4 en el trastero y las 4 por lo mismo: fallo de AVR (y todas las compré nuevas).

    En los diversos trabajos que he ido teniendo como Soporte Técnico, podría contar por centenares las UPS que he instalado, de todas las marcas. La experiencia me dice que las UPS de Línea Interactiva en zonas de problemas eléctricos, todas cascan el AVR. Y no siempre dejan de funcionar sino que hacen mal el By-Pass a las baterías y se cargan fuentes de alimentación, equipos, etc...

    Las Online de Doble Conversión son otro cantar pero hay que pagarlas.

    Ante problemas eléctricos severos no hay una única solución, sino que es una concatenación de soluciones combinadas y dispositivos.

    En otros sitios es al revés, el problema no lo tienen a la entrada del suministro eléctrico, sino a su "salida" de vuelta de retorno (meten armónicos provocados por las fuentes de alimentación conmutadas de los servidores de un CPD. 2.500 servidores con doble fuente, cabinas de almacenamiento, routers, switchs, etc...), meten de vuelta una cantidad de "mierda" a la línea de distribución...

    Es decir, la compañía eléctrica les exige a este tipo de instalaciones que "devuelvan" a la línea con corrección de factor de potencia y filtrado de armónicos.

    Nos llega una cantidad de "electricidad sucia" a todos que no somos conscientes de ello hasta que lo comprobamos en mediciones.

    Disculpad la chapa .

    Saludos.
    Por fin alguien que conoce de primera mano y entiende como de jodida te puede llegar la corriente a casa y lo que puede afectar a los equipos av digitales que usamos.Aunque hay leyes en la CE que obligan a los fabricantes a cumplir unos baremos en las fuentes de alimentación de todos los aparatos sean gama blanca,informática o nuestros equipos la verdad que la mayoría se lo pasan por el forro,por ejemplo la fuentes de alimentación conmutadas de routers,cargadores de móviles,fuentes de pc etc meten ruido a la linea a saco,mucho mas que una nevera,lavadoras etc,pues multiplicar eso por la cantidad de vecinos de tu comunidad primero y despues sigue sumando las comunidades adyacentes y salen miles de dispositivos emitiendo EMI/RFI a la red eléctrica que llega a tu casa con tomas de tierra rotas o en mal estado que no drenan nada sino meten mas suciedad todavía,esto produce una degradación de la calidad de sonido en nuestros equipos y acortan su vida útil.Los toroidales zumban de lo lindo en estas circunstancias debido a los componentes de CC que alteran la onda sinusoidal.El tema del factor de potencia es aun mas desconocido y se necesita de una monitorización constante y equipos activos en muchos puntos de la red que lo controlen y aqui las empresas eléctricas se hacen los suecos.
    gymnos y Audio-Tech han agradecido esto.
    Panasonic TX-55JZ1500
    Panasonic DP-UB450
    Xbox Series X Halo Infinite
    Avr Denon x4800h+DLBC
    JBL HDI 1600-HDI 4500-Studio 230
    Atmos: JBL Studio 220
    Doble Klipsch RP1400SW
    Lab12 Gordian Power Conditioner
    Gik Acoustics

  11. #11
    Xbox Gamer Avatar de Last Spartan
    Registro
    22 abr, 12
    Mensajes
    2,518
    Agradecido
    3892 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Este filtro de red me parece una pasada,lleva un analizador energético de grado industrial y topología de filtrado activo/pasivo adaptable en tiempo real,regula el factor de potencia y da mucha información sobre el estado de tu red que incluye consumo,THD,voltaje ,CC,estado de la toma de tierra,phase etchttps://www.lab12.gr/gordian
    Última edición por Last Spartan; 13/07/2020 a las 23:54
    Audio-Tech y Passanger han agradecido esto.
    Panasonic TX-55JZ1500
    Panasonic DP-UB450
    Xbox Series X Halo Infinite
    Avr Denon x4800h+DLBC
    JBL HDI 1600-HDI 4500-Studio 230
    Atmos: JBL Studio 220
    Doble Klipsch RP1400SW
    Lab12 Gordian Power Conditioner
    Gik Acoustics

  12. #12
    Xbox Gamer Avatar de Last Spartan
    Registro
    22 abr, 12
    Mensajes
    2,518
    Agradecido
    3892 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Audio-Tech ha agradecido esto.
    Panasonic TX-55JZ1500
    Panasonic DP-UB450
    Xbox Series X Halo Infinite
    Avr Denon x4800h+DLBC
    JBL HDI 1600-HDI 4500-Studio 230
    Atmos: JBL Studio 220
    Doble Klipsch RP1400SW
    Lab12 Gordian Power Conditioner
    Gik Acoustics

  13. #13
    Curioso Avatar de Audio-Tech
    Registro
    13 jul, 12
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    949
    Agradecido
    1288 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Anterantz Ver mensaje
    pero que ves que no esta en condiciones optimas? si indica que las baterias estan a topes?

    no se pues como se joda voy habiado..tñ

    el avr tengo un denon 8500
    Aunque el DENON 8500 te marque en las características un consumo de funcionamiento de 900 W, cuando se va a calcular un AVR para aguantar bien los embites, mínimo se ha de multiplicar por dos.

    El AVR que te ha recomendado el compañero tiene un máximo de 2300 W, vas bien aunque llámame exagerado (la más probable verdad es que realmente lo sea ), me gusta siempre multiplicar por 3 o por 4 para sobredimensionar ciertas instalaciones (por ejemplo, los vientos de una torreta de 360 para antenas directivas, la normativa marca 3 juegos de vientos. Pues bien, yo las instalo con 5 juegos triples de vientos).

    Más vale un "por si acaso", que un "yo pensé" .
    TV: SONY BRAVIA KDL-55HX850
    BD: SONY BDP-S780
    Media Streaming: NVIDIA SHIELD TV PRO / PS4 Pro
    AVR: DENON AVR-X4500H + AC Infinity AIRCOM T10
    Frontales: Highland Audio ORAN 4305
    Central: Highland Audio ORAN 430C
    Surround: Highland Audio ORAN 4301
    Subwoofer: SVS PB-2000 PRO
    Auriculares: Audio Technica ATH M50X / Sennheiser HD-25
    Cables: Audican/WRES/QED

    Mi Sala:
    https://www.forodvd.com/tema/110803-...so-audio-tech/

  14. #14
    gurú
    Registro
    06 sep, 18
    Mensajes
    8,602
    Agradecido
    9310 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Audio-Tech Ver mensaje
    Aunque el DENON 8500 te marque en las características un consumo de funcionamiento de 900 W, cuando se va a calcular un AVR para aguantar bien los embites, mínimo se ha de multiplicar por dos.

    El AVR que te ha recomendado el compañero tiene un máximo de 2300 W, vas bien aunque llámame exagerado (la más probable verdad es que realmente lo sea ), me gusta siempre multiplicar por 3 o por 4 para sobredimensionar ciertas instalaciones (por ejemplo, los vientos de una torreta de 360 para antenas directivas, la normativa marca 3 juegos de vientos. Pues bien, yo las instalo con 5 juegos triples de vientos).

    Más vale un "por si acaso", que un "yo pensé" .
    pero el que ha recomendado leo spartan dice que no me valdria porque capa creo a 217v
    Audio-Tech ha agradecido esto.

  15. #15
    Curioso Avatar de Audio-Tech
    Registro
    13 jul, 12
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    949
    Agradecido
    1288 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Anterantz Ver mensaje
    pero el que ha recomendado leo spartan dice que no me valdria porque capa creo a 217v
    Sí. Y es lo primero que te he puesto en el anterior post :
    El AVR que te ha recomendado el compañero tiene un máximo de 2300 W, vas bien dentro de cierto contexto.

    Pero por eso mismo también te dije que aún no comprases nada, hay que darle una vuelta al tema.

    Saludos.
    Última edición por Audio-Tech; 09/07/2020 a las 09:40
    Anterantz ha agradecido esto.
    TV: SONY BRAVIA KDL-55HX850
    BD: SONY BDP-S780
    Media Streaming: NVIDIA SHIELD TV PRO / PS4 Pro
    AVR: DENON AVR-X4500H + AC Infinity AIRCOM T10
    Frontales: Highland Audio ORAN 4305
    Central: Highland Audio ORAN 430C
    Surround: Highland Audio ORAN 4301
    Subwoofer: SVS PB-2000 PRO
    Auriculares: Audio Technica ATH M50X / Sennheiser HD-25
    Cables: Audican/WRES/QED

    Mi Sala:
    https://www.forodvd.com/tema/110803-...so-audio-tech/

+ Responder tema
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. Protección eléctrica de calidad para mi Home Cinema
    Por Audio-Tech en el foro Preguntas habituales, consejos y temas genéricos
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 28/04/2017, 23:27
  2. Protección Cinavia
    Por petatester en el foro Reproductores/Grabadores Blu-ray y UHD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10/12/2012, 13:59
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 22/03/2011, 16:10
  4. Protección CSS
    Por falino en el foro HTPC: Configuraciones hardware y software
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 04/01/2005, 18:58
  5. PROTECCION RCE  S.O.S
    Por cacike en el foro HTPC: Configuraciones hardware y software
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 03/07/2004, 01:35

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimization by vBSEO
Image resizer by SevenSkins